21 Ağustos 2017, Pazartesi, 17:01

İyi günler. Ostimde bir üretim tesisine tesisat kontrolü için gitmiştim. Ana panoda nötr barası üzerinde kablo bağlantısı yapılmamıştı. Bir nötr kablosunun eşpotansiyel baraya bağlantısı yapılmış. Nötr-toprak gerilimi 1.37 V ölçtüm. Toprak geçiş direnç değerini 0.05 ohm ölçüm. Diğer tablolarda gerilim değerleri 0.1 ve 0.4 V. Tesiste ana pano(troidli) dışında hata akımı koruma aygıtı kullanılmamış. Toprak geçiş direnci değerleri tablolarda düşüktü. Raporda nötr kablolarının barada olmaması ile ilgili ne yazılmalı? Bilgilendiren olursa çok sevinirim. Hürmetler ve iyi işler dilerim.

Etiketler: #<ActsAsTaggableOn::Tag::ActiveRecord_Associations_CollectionProxy:0x007f4a6ce9fee0>

Soruyu Beğen


Emre Metin
7 Eylül 2017, Perşembe, 11:56

merhaba, burada sıfırlama işlemi yapılmış. Bu nedenle eğer sistem TN-C-S ise Nötr ve toprak ayırılmalıdır. Eğer hassas korunacak bir cihaz/tesis değilse toroid yeterlidir.

Puan: (2)


11 Eylül 2017, Pazartesi, 09:44

Emre Bey teşekkürler. Tatilde olunca yeni bakabildim. İyi çalışmalar. Görüşmek dileğiyle...