Kompanzasyon Panosunun Nominal Sıcaklığı Kaç Olmalı???

Merhaba Fabrikamızda mevcut 695kVar ve 975kVar kompanzasyon panoları mevcut , peryodik olarak termal kamera ile ölçüm almaya çalışacağız, ilk ölçümde 125derece ve 120derece ölçtük . Trafolarda keza 60-70 derece civarında benim sorum trafo olsun kompanzasyon panosu olsun anma gücüne göre çalışma sıcaklığı şeklinde bir standart varmı? Bir risk haritası oluşturmak istiyoruz ve bu konuda bir referans sıcaklık degeri bulamadım. Bilgisi olanın destek olmasını rica ederim. teşekkürler ,iyi çalışmal

Etiketler: #<ActsAsTaggableOn::Tag::ActiveRecord_Associations_CollectionProxy:0x007f152082e358>

Soruyu Beğen


ETHEM GUNER
9 Ekim 2016, Pazar, 14:14

SAYGIDEĞER MESLEKTAŞIM, Kondansatör etiketlerinde -25,,+55 ....-25 +D.... veya bazılarında -25 +65 derece yazmaktadır.Bu sıcaklık dereceleri kondansatörlerin genel ömrünü etkileyen değerlerdir.Kondansatördeki ortalama yıllık ortalama +7 derece artması kondansatör ömrünü %50 kısalmaktadır.Bu nedenle kondansatör ortam sıcaklığının 55 dereceyi geçmemesinde (kondansatör ömrü nedeniyle) fayda vardır.

Puan: (0)


Ahmet Biltekin
23 Haziran 2016, Perşembe, 22:46

Kondansatör üreticileri max 55 derece sıcaklığa izin veriyor.webten bakabilirsiniz.

Puan: (0)


ÜMİT CENGİZ GÜLER
18 Haziran 2016, Cumartesi, 21:58

yusuf bey ,ısı kadar nem değeri de önemli olmalı.

Puan: (0)


ÜMİT CENGİZ GÜLER
18 Haziran 2016, Cumartesi, 21:56

cengiz güler,

Puan: (0)


MEHMET YUMURTACI
8 Haziran 2016, Çarşamba, 14:01

Yusuf bey, 120 derece pano için çok yüksek bir sıcaklık. Ancak bu sıcaklığı kompanzasyon panosundaki harmonik filtre reaktörleri üzerinde ölçtüyseniz normal. Filtre reaktörleri tasarlanırken ortam sıcaklığı + 70 dreceye dayanacak şekilde tasarlanır. Ortam sıcaklığı 40 derece ise reaktör 110 dereceye kadar, ortam sıcaklığı 50 derece ise reaktör 120 dereceye kadar ısınabilir. Reaktörün etiket bilgisinde kaç dereceye kadar dayanabildiğini yazar. (İzolasyon sınıfı F ise 155 derece gibi). Ayrıca reaktörler, üzerlerine monte edilen termik vasıtasıyla 110-130 derecede devreden çıkarak kendilerini korumaya alırlar. Kompanzasyon panolarında iyi bir havalandırma ile bu sıcaklıklar düşürülebilir. Kısaca pano içi sıcaklık için 40 derece, kablolar için 60 derece, reaktörler için 100-110 derece normal kabul edilebilir.

Puan: (0)


MEHMET YUMURTACI
8 Haziran 2016, Çarşamba, 13:48

Yusuf bey,

Puan: (0)


SERDAR MERT
22 Mayıs 2016, Pazar, 20:35

Merhaba Yusuf Bey, kesin bir bilgim olmamakla birlikte pano içinde kullanılan cihaz veya kabloların sıcaklıkta dayanım değerlerini yazıp, en küçük sıcaklık değerini sisteminizin max. sıcaklık referansı olarak alabilirsiniz. Eğer mevcut ise bu değerleri panoda kullanılan cihaz ve kabloların kullanım kılavuzlarında bulabilirsiniz. Örn. PVC kablolar için üst sıcaklık sınırı 70 derece, XLPE kablolar için 90 derece.

Puan: (0)